satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-19 10:57
圖片:
請高手解釋一下:圖中是我現在遇到的一個問題,現場接線以及測量情況如圖所示。圖中有部分接線端子我畫圖時省略。
1. 不明白的是:在同一個位置互感器電流表顯示的值和鉗形表的測量值為什么不一樣呢????
2.現場的接線,測量方法,電器元件和測量儀表均檢查過,都良好!
希望大家能仔細看清楚,互感器中也是兩根線同時穿過去的,即所測值為線電流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lamborzhou) 去看41樓的正解
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6787 分
    在線時間: 3544(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-10-12
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-19 18:55
    樓主:按照圖片上分析你鉗形電流表所測的值是六個線頭的一根。
    并不是電源進電機的主線。
    而電流互感器測得值是電機的真實工作電流。如9樓所說的。
    個人看法。