樓主  發表于: 2009-08-15 00:19
請教各位高人:小弟現在要做一套系統,S7-414 2DP的CPU做主站,下面接ET200M。出現的問題是在編程軟件上無法將ET200M的通訊模塊IM153托進PROFIBUS網中,提示說必須有一個主站或從站。可是我檢查過,S7-414的一個DP口已經設為主站且已經連到PROFIBUS網上。百思不得其解,請高手賜教,我到底那里可能配置錯了,還是400CPU配ET200M的方法和300CPU帶ET200M不同。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-31
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-15 12:12
試驗了一下,配置和以前的一個樣子。沒有遇到你說的情況,很順利的配置完成。

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
deanhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看deanhao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-15 15:02
右鍵點擊DP網絡的那個線,增加一個ET200M,這樣就可以。
可能是你拖的時候沒有拖到那個網絡的線上
health
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看health的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-15 10:20
我是個菜鳥,出現過你說的提示,那時我錯誤的拖動的是里面的具體的I/O模塊才出現了這樣才錯誤。