兄弟們,200系列如何設置讀取實時時鐘(和當前實際時間一樣),然后PLC運行到某一天某一刻報警,手冊上介紹的純粹是胡扯蛋,根本不讓人看懂!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4365 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-14 16:10
看不懂應該是水平問題了~~

你只能通過實時時鐘指令去讀取時鐘并作字節上的比較。

當然你可能會很有錢,那種狀況下可以添加個衛星接收器做北京時間的同步矯正,不過你很有錢的話,做的方法自然很多,價錢也會直線上升。
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 293 點
下載積分: 909 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-14 16:45
樓上這位仁兄說得對,我也明白這種時間設置及讀取控制思想,可按手冊上說的去做就是不行!       
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-14 17:03
完全沒有理解最基本的控制,不要胡亂指責你說看到的資料
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-15 09:33
給你一點提示,至于怎么去比較、控制,還是去研究手冊吧
讀實時時鐘(每秒讀一次)
LD     SM0.5
EU
TODR   VB10
http://zxc6688.ys168.com/