崴倫屏與西門子s-200,屏和s-200通信波特率設為19200但屏上按一下到plc動作有延遲,如果快速的點擊10下,手已離開屏plc。腰c(diǎn)開關輸出要延遲1之2秒鐘才能完成10下,請高手指點一下。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 09:54
S7-200的通病,S7-200的反應就是慢的很,垃圾東西。其實S7-200并不是西門子公司真正的產品,是他收購來企業的產品。在安全要求高的場所,建議不要用。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-10 19:09
樓上朋友,S7-200真像你說的那么垃圾的話,為什么在中國市場的占有量那么大?不知你對S7-200了解有多少。它的運算速度再慢的話也不會像樓主講的那么慢吧,我用S7-200和威綸MT506MV的屏一起用怎么不出此問題呀?請問這位朋友,其他品牌的PLC這樣快速操作的話,PLC反應能和操作保持同步嗎?出現這種問題,樓主可以把觸摸屏PLC參數里面的PLC數據包的數值增大一下試試。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-10 19:44
我對西門子屏和S7-200的PLC的體會很深,反應就是慢的很,按一個按鈕,要延時1秒才反應過來。做的流程圖,動畫(比如風扇連續轉動,中間間隔最少1秒以上,弄的看上去都不像風扇在轉動)。有什么緊急情況只能按急停按紐!
國內用的人很多的原因:1,編程時在某些功能上比其他的品牌要好做些,簡單,只要設設參數就可以了。
2,就是好多國人崇洋媚外的心理,認為只要是外國的東西就是好東西,外國的月亮都比中國圓!
1306550823
大海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 218 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2022-04-13
查看1306550823的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-11 09:32
先謝謝2樓的朋友,我把 觸摸屏PLC參數里面的PLC數據包的數值增大到20問題依舊
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-16 21:12
樓主可以試一下Proface的觸摸屏,說實話Weinview的觸摸屏和S7-200通信時慢一點,但是我用過的也不像3樓所描述的那么慢。