  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 11:47
屏:威綸,PLC:臺達。有一個蒸汽比例調節閥,4-20mA的信號,通過調節閥門的開啟度大小來控制溫度。我現在有一個思路:比如我要求的溫度是100度,那么我在觸摸屏上設定兩個溫度點95度和105度(當然95度和105度這兩個溫度點可以任意設定大小的)那么我用比較指令來做,當小于等于95度,讓閥門全開,當大于95度小于105度就對應好閥門的開啟角度開始比例調節,當大于等于105度,閥門全部關閉。這個思路我覺得不怎么好,可能不能保證溫度控制在100度左右。不知大家有沒有更好的思路給我參考一下。謝謝!
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 11:58
我覺得用一個溫控儀來控制比例閥會簡單些,可以用內部的PID功能,不用編程了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-24
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-05 12:08
    主要是不想用儀表,要用PLC!
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-24
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-05 18:36
    高手來頂頂。
    anddylihua
    沉思的飛刀
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 301 點
    下載積分: 2961 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-02-14
    最后登錄: 2024-11-01
    查看anddylihua的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-05 19:25
    用熱電阻采集溫度,PLC的AD/DA模塊進行PID控制,應該可以吧,我以前公司的窯爐燒煤氣就是這樣控制的.......
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 飛刀,又見飛刀
    sph8782
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看sph8782的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-05 19:41
    用熱電阻采集溫度給PLC的AD模塊輸入,然后用PLC的DA模塊輸出4--20mA控制比例閥。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-24
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-08-05 21:54
    那就用臺達DTC-1000C模塊,用通訊做好了。
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159053 分
    在線時間: 3173(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-26
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-08-05 22:09
    大體的思路如您所述。
    實際控制需要通過現場試驗獲得最佳方案。因為加熱能力、受熱面積、溫度采集點的不同對系統控制要求都不一樣。
    蒸汽加熱升溫較為平緩,普通的開關閥門也應該能將溫度控制在正負2之間,何況采用比例閥。
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-24
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-08-05 22:36
    普通的電磁閥用來精確控溫是控制不了的,情況好點的會上沖10度,不好點的20-30度,我和這種電磁閥打交道6-7年,這個東西我看的很透了。所以現在不惜血本用比例調節閥。
    13609073404
    天各一方
    級別: 家園常客
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 189 個
    工控威望: 564 點
    下載積分: 320 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2009-03-16
    最后登錄: 2018-04-20
    查看13609073404的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-08-06 11:46
    溫度A/D 和 D/A輸出. 控制比例閥一定要用PID控制才可以有精度.
    不用PID控制,用比例閥一點意義都沒有,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yefengchen
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-08-06 15:21
    我也覺得用PID控制會比較好些
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    a271156864
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 664 個
    工控威望: 700 點
    下載積分: 22438 分
    在線時間: 680(小時)
    注冊時間: 2008-04-28
    最后登錄: 2019-12-16
    查看a271156864的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-08-06 20:36
    搞的那么復雜做什么啊!搞個溫控表!在加個 比例馬達!你要多少就給你多少!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go