zhufenghn444
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 190 點
下載積分: 746 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2022-10-08
查看zhufenghn444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 01:12
我的FX2N-128MR-001和PWS6600S-S的通訊連不上了,設定HMI地址為0,PLC地址為1,9600速率,HMI用COM2口.可一連接上運行就出現:通訊異常,COM2:CONNECTION 1,我都調了一夜了,郁悶
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-08 14:30
圖片:
圖片:
如圖:就是這么簡單
fsdyc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 216 點
下載積分: 873 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-05-06
最后登錄: 2021-06-27
查看fsdyc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-08 16:27
PWS6600S-S
什么品牌?
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-10 15:20
海特克
臺灣的功能還不錯.起碼比國產的哪個兄弟品牌強
adamxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 185 點
下載積分: 562 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2017-03-30
查看adamxing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-10 15:42
通訊介面是什么? CPU傳輸埠?
FX3U-422BD? FX3U-485BD???

如果是CPU是不用設定,但HMI的作業系統要灌入or設定支援FX CPU的選項,
但如果是BD or Module,除了要設定FX Module相關選項(有些HMI會把支援CPU跟MODULE的選項分開),
FX參數的部份也要設定才能使用。

給您參考看看,一般臺灣HMI都有支援FX3U的CPU Port
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-11 09:50
人機明明寫著FX2N
為啥要給他改到FX3U呢。
FX2N 一般用編程口 和FX2N-232BD多不用改參數和編程的
jackie6184
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 6518 點
下載積分: 15354 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2024-11-05
查看jackie6184的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-12 09:24
據我所知
?颂豤omport 的通訊格式是rs-232
而fx的編寫口是rs-422
應該是須要轉碼器 才連的起來吧
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-12 13:50
不用 直接232BD  422編程口多可以