• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
liuguan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuguan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-21 19:03
變頻參數如下
幀頭START:               3.5個字節的傳輸時間
從機地址域ADDR:      0~247(十進制)
功能域:                          03H  讀從機參數
   CMD                                        06H  寫從機參數
                                         08H  回路自檢測
數據域
DATA (N-1)
   ......                                             參數地址,參數個數,參數值等
DATA (0)
CRC CHK  低位                              檢測值:16位CRC效驗值
CRC CHK 高位
幀尾END                                   3.5個字節的傳輸時間                

在論壇看了很多帖,越看頭越暈就是搞不明白,比如說PLC將1388H寫入變頻的0110H地址處,梯形圖應該怎么寫啊?
現在頭都大了幾圈了!望高手指點!
liuguan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuguan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-21 19:08
還有變頻的的地址是怎么算的!
liuguan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuguan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-21 20:41
怎么沒人啊,路過的給點意見啦!
birdas
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看birdas的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-22 20:57
本人強烈建議你去看黃麟老師主編的一本叫 交流調速系統及應用,,,對你這個問題定有幫助,很好的,實踐性很強
liuguan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuguan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-23 23:38
唉呀!沒人理啊~~~
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-07-24 01:06
你應該詳細看下變頻器說明書。
我寫過FXIN與臺達,士林變頻器通訊,用RS指令。
變頻器地址在變頻器上可以設置的。
簽名無效了,麻雀不見了!
liuguan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuguan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-07-24 12:47
變頻是偉創的,說明書就只有上面那些了,就是搞不明白像論壇的帖里PLC的數據都是寫進D...里面的...
這應該怎么搞啊???
liuguan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuguan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-07-24 12:50
干脆連變頻說明書也傳上,熱切期盼高手幫忙解決
liuguan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuguan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-07-24 13:04
傳不了!再傳~~~
附件: 偉創(VEICH)AC60變頻器說明書.part1.rar (506 K) 下載次數:18
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 偉創(VEICH)AC60變頻器說明書.part2.rar (506 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 偉創(VEICH)AC60變頻器說明書.part3.rar (506 K) 下載次數:22
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 偉創(VEICH)AC60變頻器說明書.part4.rar (506 K) 下載次數:23
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 偉創(VEICH)AC60變頻器說明書.part5.rar (170 K) 下載次數:15
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
nature730
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nature730的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-07-24 13:21
三菱PLC用RS指令,相對變頻器來說是開放的,so要看變頻器支持什么通訊協議。
變頻器通訊協議一般變頻器說明書都有詳細說明!地址和波特率在變頻器上設置!
plc根據變頻器通訊協議編寫程序!
nature730
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nature730的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-07-24 13:30
我前一段時間編寫了一段FX2N和丹佛斯變頻器的通訊程序!
用的是485板通訊板!
嚴格按照變頻器說明編寫就可以了!
基本上就是頭字符+長度+地址+狀態(雙字)+數據(雙字)+校驗!
基本上和PLC沒什么關系,RS指令很簡單!
主要是搞清楚變頻器通訊協議即可!
liuguan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuguan的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-07-25 19:13
變頻是ModBus 通訊協議通訊數據格式為RTU
那究竟PLC應該怎么做???
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go