qinshaohua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qinshaohua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-20 10:52
我手頭的plc型號是FX2N-64MR-001
現有個關于電源的問題請教

請問是將220V的交流電直接連接到LN接線端呢?

如果火線零線接反了會怎樣?
[ 此帖被qinshaohua在2009-07-20 13:53重新編輯 ]
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-20 10:54
沒有關系
dpc
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 253 點
下載積分: 477 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-12-07
查看dpc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-20 10:55
也可以的。不過一般在火線上設有保護電路,出現故障時能防止進一步擴大;接反了會存在隱患。
[ 此帖被dpc在2009-07-20 11:04重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(qinshaohua)
  • 黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
    qinshengyue
    是我,別開槍!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-20 10:58
    交流的,沒有問題,只要有220V的電位差就OK了.
    machao2300
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 151 個
    工控威望: 285 點
    下載積分: 178 分
    在線時間: 234(小時)
    注冊時間: 2009-02-28
    最后登錄: 2024-11-26
    查看machao2300的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-20 11:13
    上面都說的對。沒有關系的
    qinshaohua
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看qinshaohua的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-07-20 11:20
    謝謝大家
    yefengchen
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-20 15:07
    接起來試下,實踐是檢驗真理的唯一標準
    qinshengyue
    是我,別開槍!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-07-20 16:09
    我補充一點工作中很普通的一點情況,樓主就更明白了。
    比方說,做個小實驗的時候,你手頭有一根一頭帶插頭的2芯電纜,基本上不就是往插座里一插,另一頭往PLC電源接點上一接就OK了。沒有誰在有插頭的那一端還考慮一下:我是否插反了?
    (這樣無形當中是不是就隨機出現了你的供電L,N和PLC接點中L,N不一致的狀況了呢)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qinshaohua)