本人剛接觸OMRON PLC,剛看了一些手冊,現在有些疑問。
輸入繼電器 000~009CH  00000~00915  
輸出繼電器 010~019CH  01000~01915

按照上面的說法,輸入繼電器在編程的時候是不應該帶輸出線圈。但是我在用CX-ONE(PLC選用CPM1A)編程的時候
竟然可以輸出 out  0.00的指令,而且沒有錯誤。
  按理說這應該是輸入繼電器的通道才對啊。求高手詳細解釋一下。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2499 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-12 19:39
你看手冊沒有看仔細。

手冊上有一句很關鍵的話:當觸點不作為輸入輸出點使用時,可以作為內部觸點使用。

內部觸點,自然可以O(shè)UT了。
ofnew
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ofnew的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-14 19:44
1樓,那句話我看了,但是0.00我作為輸入使用了啊。 幫忙看看下圖。