污水處理廠,運行中的模擬量輸入量模塊故障燈突然亮,哪位大俠給我分析一下有哪些原因會引起這種情況?謝謝
cedric7006
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 290 點
下載積分: 55811 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-12-26
查看cedric7006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-07 09:57
這個很難說什么原因,一般電源故障會引起故障指示燈亮,檢查是否24Vdc電源燈。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159053 分
    在線時間: 3173(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-26
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-07 12:56
    或者模擬量傳感器斷線或超限也有可能引起故障點亮~
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3024(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-26
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-07 13:34
    除了樓上各位說的情況以外,硬件損壞也會造成這種情況,而且西門子的SM331模塊可以說是相當?shù)膵赡郏瑒?dòng)不動就損壞。我這邊已經遇到多次了。
    但同一設備位置的SM334模塊使用的壽命相當長,不要告訴我說是什么電源,干擾等原因。設備和經銷商都承認是產品質量問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yjpsdlk) 好人!
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    yjpsdlk
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 186 點
    下載積分: 1065 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2024-11-13
    查看yjpsdlk的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-05 11:25
    謝謝各位,因為去現場更換模塊,所以到今天才來看看,
    在現場有3快同樣的模塊出現同樣的問題,測量電源沒什么問題,有一個通道輸入高達74mA,可是一個通道會損壞3塊模塊嗎?現場也曾經出現過交流干擾的問題,我無法肯定到底是什么原因造成的,3塊同時質量問題的可能性實在是太小了.
    shenxianguol
    要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 205 個
    工控威望: 385 點
    下載積分: 1068 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2009-04-10
    最后登錄: 2016-11-14
    查看shenxianguol的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-08 21:48
    請問你說的污水處理廠都有那些控制用了模擬量?
    真誠溝通,互通有無,共同進步!
    yjpsdlk
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 186 點
    下載積分: 1065 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2024-11-13
    查看yjpsdlk的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-08-20 12:13
    請問你說的污水處理廠都有那些控制用了模擬量?


    流量和PH值
    foxplc
    水到渠成
    級別: 家園常客
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 550 個
    工控威望: 628 點
    下載積分: 4239 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2007-08-09
    最后登錄: 2021-11-22
    查看foxplc的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-08-20 14:56
    6ES7331-7KF01 太嬌貴了,建議進入PLC之前加通用型智能配電器
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yjpsdlk) 感謝!