smale
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 246 點
下載積分: 731 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2017-12-19
查看smale的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-04 08:08

你們好!各位大俠!有個大問題請教。我用的是s7-200   226cn的plc ,omron的1000脈沖的編碼器,F(xiàn)在有個關于編碼器定位不準的問題想請教一下你。希望大家能不吝指教。問題是這樣的:輸送帶是從左往右運動著的。產品是有間隔(間隔不定)一個個輸送過來。我的線速度是3米/秒,一秒鐘大概1-5個產品不定。 因為我機械一轉是333mm,用1000pluse的編碼器,那么一個脈沖=0.333mm,我用原點傳感器作為初始定位信號,其距離到a某一出口的位置是固定的,但是我編程的時候,發覺每個產品到達a時,位置都不固定的,有前有后。如果和a或b的實際距離誤差10個脈沖也沒有問題的(定點到a電磁閥是100脈沖,那么95p-105p之間的誤差也可以。,F(xiàn)附上我寫的程序先搞一個產品定位檢測的問題先,i0.2上升沿時檢測產品頭部,下降沿檢測產品的尾部,然后輸送相應的到指定位置,觸發q0.5,使其他設備準確工作。現在我這樣做定位得不準。以上問題看看各位能否幫忙解決一下。不勝感激.我qq號碼是1061628280      郵箱是1061628280@qq.com
附件: 定位測試.rar (4 K) 下載次數:137
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
smale
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 246 點
下載積分: 731 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2017-12-19
查看smale的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-04 08:09
自己頂一下。
liuchao317
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuchao317的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-04 08:30
用移位指令,比如三凌PLC的SFTR指令,你考慮一下,我們做波峰焊是這樣做的
smale
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 246 點
下載積分: 731 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2017-12-19
查看smale的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-04 08:57
2樓您好!用sftr能達到我的要求嗎?有沒有程序參考一下!謝謝您!
smale
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 246 點
下載積分: 731 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2017-12-19
查看smale的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-04 15:14
多些高手進來,幫幫忙。
yl_liu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 227 點
下載積分: 687 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-01-18
查看yl_liu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-07-04 16:39
用移位是最簡單的做法,不用移位一樣可以做到,你想一下嗎!
smale
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 246 點
下載積分: 731 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2017-12-19
查看smale的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-07-05 08:18
5樓,您好!那么我想請問編碼器,如何記錄每個產品到達指定的位置后,有相應的動作。 我試過,假如產品到達定點時,現在編碼的脈沖數為110 ,那么我mov 給一個內存區D0,然后D0+我要指定的a位置(假如為400脈沖),那么從定點到a點位置的編碼器當前值為510 ,到達510脈沖時,就觸發設備。這種方式可以做,但是適合短距離。因為當編碼器的值為+2147483647時,再加上400脈沖,就變負數了,怎樣解決此問題。。。謝謝幫忙。。大家幫幫谩！！Ｎ业膓q:1061628280
[ 此帖被smale在2009-07-05 12:24重新編輯 ]
smale
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 246 點
下載積分: 731 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2017-12-19
查看smale的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-07-13 18:06
怎么沒有答復啊?