ewinsun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ewinsun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-25 16:31
1. CPU的地址設置,一般從3開始,不要使用1,這些都是系統的缺省值,不建議使用。

2. 選擇CP443-5,屬性,DP-MASTER,選擇DP-V1,因為它的處理能力比DP-V0 好些。

3. 點擊IO模塊屬性,可以看到其所支持的信號類型,我們可以改變它的測量的信號類型和范圍。供電頻率一般都是50HZ(固定的),我們不做改動。兩個通道為一組,兩線制與四線制不要放在一起。模擬量地址一般從512開始。 打開AO卡片屬性,可以設定一類值,此值將作為CPU斷掉后的輸出結果,即:CPU停掉后將產生的結果,有三種選擇,一是輸出無電壓和電流,二是保持原值,三是選擇替代值。

4. 保存修改后,都可以點擊consistency check,看下有沒有錯誤。

5. 從option中下拉選擇PG/PC Interface,設置接口。

6. STEP7 編程,F(xiàn)BD,LAD可以轉換成STL,但是STL不一定能轉換成FBD和LAD。 因為其語句的嚴格要求。不過STL的編程的好處是可以看出執行語句的先后。

7. 語句是用戶程序最小單元,由指令與地址組成。 動作 1 動作 0 常開觸點 不動作 0 常閉觸點 不動作1 Memory Function, Bit Memories,中間變量針對復雜操作,“M”指具有儲存功能的標志位。 RLO指邏輯操作結果

8. 十進制系統,十六進制,二進制,及數據類型。

9. S7-300有兩個累加器,S7-400有四個累加器。

10.掃描時間包括PII,用戶程序,PIQ,操作系統,這些統稱為循環掃描時間。 最小的響應時間是一個循環。最大的響應時間是兩個循環。 PLC不能識別非?斓男盘柛淖,所以輸入信號應持續至少一個循環以保證能夠識別。

11. 塊的類型與功能 組織塊OB 功能塊FB(必須帶一塊數據塊) 功能FC 數據塊DB 組織塊是操作系統和用戶程序之間的接口。整個程序可以保存到循環處理的OB1里。(線性編程) 功能的調用,它提供在用戶程序中傳遞參數的功能。 DB:有全數據塊(整個程序有效),結構化的數據儲藏(即時數模塊) OB1:線性化編程,模塊化編程,結構化編程 STL編程,“或”在“與”的前面時,要加“(”“)”

12. 絕對地址與符號地址是一一對應的關系。

13. 設定觸發點;功能塊都能插入VAT,改變輸入輸出,屬性Trigger 硬件組態—IO模塊—Monitor Modify Trigger 沒有讀寫該對象時,可以關閉其的強制輸出。

14. 遇故障的解決辦法;先保存故障信心,然后恢復

15. Totally Integrated Automation-----TIA

16.在網絡NETPRO里面,增加連接的選項里,勾上NO ACTIVE就可以實現雙向通 訊連接。

16. 在進行項目歸檔時,最好是關掉項目后再歸檔。

17. 如果是在線修改程序,那么修改后,記得把程序拷回來。

18.激活電池辦法:瞬間短路,時間小于2秒。
[ 此帖被sjm213在2009-06-25 16:43重新編輯 ]