樓主  發表于: 2009-06-24 10:01
圖片:
圖片:
初學歐姆龍PLC,遇到下面問題:計時器的觸點有時好用,有時不好用(如圖提示),查了下編程手冊沒有找到怎么解決!
請問各路大俠怎么解決呢?????
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-24 10:16
觸點輸入的時候不應輸入"TIM",直接輸入“T定時器編號”
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(satakelu) 熱心助人,加分表揚
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6778 個
    工控威望: 38381 點
    下載積分: 4405 分
    在線時間: 9540(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-27
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-24 10:23
    就我個人認為,你沒事起個容易混淆的變量名干什么?

    系統為何不給你起這個名字呢?想想就明白了,CX-P軟體因為可以更改PLC類型,所以必須要考慮到CPM這樣的機型,而這樣的機型的定時器為TIM。

    你如果只是應用定時器觸點,那么應該多看看你的PLC編程手冊,你的PLC編程手冊中定時器使用的是T區域,而沒有TIM區域,因此,你需要將觸點名定為T1,而不是TIM1






    [ 此帖被cvlsam在2009-06-24 10:39重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zyfzxh) 熱心助人,加分表揚
    hbsygao
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 202 個
    工控威望: 3219 點
    下載積分: 60078 分
    在線時間: 774(小時)
    注冊時間: 2007-10-17
    最后登錄: 2024-12-27
    查看hbsygao的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-11 10:14
    請注意PLC的類型
    982045026
    浪跡天崖
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 175 點
    下載積分: 562 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2009-06-24
    最后登錄: 2021-07-24
    查看982045026的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-14 20:54
    CPM1A. 2A的就可以 CP1H以后的就不可以了
    wz1982
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wz1982的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-09-18 21:10
    謝謝樓主
    zymzym
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 355 個
    工控威望: 355 點
    下載積分: 1275 分
    在線時間: 981(小時)
    注冊時間: 2009-08-28
    最后登錄: 2024-02-20
    查看zymzym的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-09-18 22:42
    TIM  001,,中間要有空格
    liyuyin608
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 591 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2009-04-24
    最后登錄: 2024-10-21
    查看liyuyin608的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-12-25 15:17
    TIM001是錯的  要這樣T001
    smgbwgltd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 225 個
    工控威望: 364 點
    下載積分: 6335 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2008-07-04
    最后登錄: 2022-10-28
    查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-12-30 10:53
    應該是T001
    wangdingyong
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wangdingyong的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-12-31 15:25
    TIM001是錯的  要這樣T001