我舅舅家一臺設備,請他朋友(一個電工)設計的電氣,使用了LG的PLC和松下的伺服器+伺服電機,可控制上使用接近開關+計數器來定位。但接近開關測量的點上可能位置面有變化,所以測量不準確。所以想用位置控制來實現,我不怎么了解LG的PLC,程序不知道怎么編,請高手幫下忙哈,小弟不勝感激!
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-20 23:16
首先你的LG PLC必需是K120S-K7M-DRT系列,LG的只K120 DRT才有一組定位指令,市場上最多的也是K120系列,因?yàn)樗阋,呵呵,它有一個位置絕對啟動指令POSDST 00000 M00001 D0 D10,可以輸出脈沖

[ 此帖被wxh0734在2009-06-20 23:23重新編輯 ]
sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 705 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2024-07-30
查看sheedd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-23 13:06
呵呵,謝謝哈,我現在把它改成臺達的了,程序也有了,只等觸摸屏回來就開機調試了。另外,我用lg編的時候老是報警,程序是問上海那邊要的,我把多余的程序刪了,然后覆蓋進PLC,連接后就報警,不知道怎么回事。就是你那的第二條語句,M2改了P6(輸入按鈕),F(xiàn)11改成M20,M20是F10(好像是始終得電吧)給的,然后就報警。呵呵