樓主  發表于: 2009-05-24 23:43
[font=黑體]各位大俠,最近我們公司的一臺設備在運行過程中總是進行系統檢測,就和剛開機時進行的檢測是一樣的,也沒有故障報警,PLC是S7-400的。很難查,現在也不知道具體哪里故障,因為出現也是隨機出現
[ 此帖被xuemingyue在2009-06-03 20:23重新編輯 ]
ipc5.cn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ipc5.cn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-25 00:11
樓上字也太小了,都快要看不清楚了!
張守疆
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看張守疆的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-21 19:00
檢查電源系統
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-21 20:22
最值得懷疑的就是電源系統,特別是PLC內部的開關電源電路,打開你那個PLC把里面的灰塵清潔一下,每次自檢就相當于重新開機通電的瞬間
清潔一下試試看
孤舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 312 點
下載積分: 658 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2020-03-27
查看孤舟的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-22 09:41
我也認為應檢查電源。
xuemingyue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 292 點
下載積分: 2308 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2024-01-11
查看xuemingyue的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-22 17:13
我自己覺得可能是某個地方有短路現象,可就是找不到  很難找到
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158550 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-23 13:20
估計有系統報警,您需要用STEP7 Manager軟件查看其故障緩沖區內的記錄內容!