電容在電力系統中的作用
電容的用途及其作用
電容現在是一種及其普通的電氣元件,在我們日常生活中隨處可見.而它在不同的系統中起作什么樣的作用咧??經收集及工作遇到得到下幾點,如有不足,請大家多多指點,互相學習.
1 電力電容器在電力系統中主要作無功補償或移相使用...........
2. 電力電容器主要用來提高功率因數,減少線路損耗,改善系統電壓質量,增加輸變電設備的輸電能力。一般需要增加電抗器限制電力電容器的合閘電流和操作過電壓,保證電力電容器的安全運行。現在一般有帶限流的接觸器。
3 并聯電容器:提高功率因數,調整電壓;
串聯電容器:降低線路壓降,提高輸送容量和穩定性,控制電力潮流分布;
電熱電容器:改善感應加熱設備的功率因數;
耦合電容器:在高壓工頻線路中作載波通訊和抽取電能;
斷路器電容器:并聯在斷路器斷口以均勻電壓;
儲能電容器:用于產生沖擊高壓、沖擊大電流,組成諧振回路,作沖擊分壓;
直流電容器:產生直流高壓,整流濾波;
交流濾波電容器:濾除高次諧波;
標準電容器:與高壓電橋配合,測量損耗因數及電容,或作分壓電容;
電動機電容:單相異步電容分相電動機的起動或增大轉矩,三相異步電動機單相運行。
接地電容器和接地電阻組成并聯回路,減少系統諧振和過電壓;
系統中有直流分量時接地必須通過電容器接地。
4 電力電容器是一種靜止的無功補償設備。它的主要作用是向電力系統提供無功功率,提高功率因數。采用就地無功補償,可以減少輸電線路輸送電流,起到減少線路能量損耗和壓降,改善電能質量和提高設備利用率的重要作用。
電力電容器的接通和斷開
(1)接通和斷開電容器組時,必須考慮以下幾點:
①當母線電壓超過1.1倍額定電壓值(11kv)時,禁止將電容器組接入電網。
②在電容器組自電網斷開后1min內不得重新接入。
③在接通和斷開電容器組時,要選用不能產生危險過電壓的斷路器,并且斷路器的額定電流不應低于1.3倍電容器組的額定電流。
(2)在接觸自電網斷開的電容器的導電部分前,即使電容器已經自動放電,還必須用絕緣的接地金屬桿,短接電容器的出線端,進行單獨放電。
5.運行中的電容器的維護和保養
(1)對運行的電容器組的外觀巡視檢查,應按規程規定每天都要進行,如發現箱殼膨脹應停止使用,以免發生故障。
(2)檢查電容器組負荷。電容器的工作電壓和電流,在使用時不得超過1.1倍額定電壓和1.3倍額定電流。
(3)接上電容器后,將引起電網電壓升高,特別是負荷較輕時,在此種情況下,應將部分電容器或全部電容器從電網中斷開。
(4)電容器套管和支持絕緣子表面應清潔、無破損、無放電痕跡,電容器外殼應清潔、不變形、無滲油,電容器和鐵架子上面不應積滿灰塵和其他臟東西。
(5)必須仔細地注意接有電容器組的電氣線路上所有接觸處(通電匯流排、接地線、斷路器、熔斷器、開關等)的可靠性。因為在線路上一個接觸處出了故障,甚至螺母旋得不緊,都可能使電容器早期損壞和使整個設備發生事故。