• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-22 01:01
     我在程序里面是這樣寫的(看下面),為什么用軟件模擬和在PLC實際操作不一樣?
                            求高手幫助、
在用軟件模擬的時候M8013每動作1次,C0數值就會加1,

而在PLC實際操作時候,M8013動作了N次,C0數值還是0? 

  
下圖為:有動作
  


下圖為:無動作
  

程序:
      0   LD        M8013
           <M8013   =ON    >                   望大家提出寶貴意見
      1   OUT       C0   K60 
           <C0      =    0>                         O(∩_∩)O謝謝
 軟件模擬時候:<C0      =    0>  0工作。
PLC實際應用時候: <C0      =    0>   0無動作。










sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158550 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-22 11:06
你的PLC上RUN燈亮了嗎?
xtplso
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtplso的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-22 12:06
加油!期待大蝦們~
useful0316
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看useful0316的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-22 12:41
看看是怎么一回事。再去研究
hjz22222
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hjz22222的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-22 14:28
我也想不通
yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-22 20:45
引用
引用第1樓sjm213于2009-03-22 11:06發表的 :
你的PLC上RUN燈亮了嗎?
yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-22 21:20
引用
引用第1樓sjm213于2009-03-22 11:06發表的 :
你的PLC上RUN燈亮了嗎?




 PLC的運行狀態指示燈是 亮 著的,而且在軟件里面進行遠程操作也試過,就是米的用。
lbdjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lbdjy的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-23 00:23
今天剛學到的一個脈沖計數程序,在模擬軟件上模擬了還行,但是沒有PLC來搞實驗了。只有被模擬軟件騙了。
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-03-23 13:13
模擬的時候電腦反應跟實際運行時的掃描周期是有分別的
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 405 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2006-10-11
最后登錄: 2024-11-01
查看zl6079的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-03-23 16:20
我用C0上升上沿在PLC運行時沒出過錯
科鋒智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2154 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-09-20
查看科鋒智能控制的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-03-24 22:55
C0換成高速計速器試一下
深圳科鋒智能控制 13714040687
jingqianshan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jingqianshan的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-03-25 10:21
我試過了,是可以的,你看看是不是PLC的問題啊
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go