yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-22 01:01
     我在程序里面是這樣寫的(看下面),為什么用軟件模擬和在PLC實際操作不一樣?
                            求高手幫助、
在用軟件模擬的時候M8013每動作1次,C0數值就會加1,

而在PLC實際操作時候,M8013動作了N次,C0數值還是0? 

  
下圖為:有動作
  


下圖為:無動作
  

程序:
      0   LD        M8013
           <M8013   =ON    >                   望大家提出寶貴意見
      1   OUT       C0   K60 
           <C0      =    0>                         O(∩_∩)O謝謝
 軟件模擬時候:<C0      =    0>  0工作。
PLC實際應用時候: <C0      =    0>   0無動作。










chenspen
每天進步一點
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 267 點
下載積分: 6184 分
在線時間: 358(小時)
注冊時間: 2008-03-28
最后登錄: 2024-11-05
查看chenspen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-27 16:54
樓主:
       你講的問題我以前也遇到過,我把PLC斷電,過1分鐘的樣了,
重新開機,再用PC監控,,就正常了,,可能是計數器計數有誤.
      
振興民族自動化產業,服務社會,