821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 489 點
下載積分: 455 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2024-10-16
查看821937642的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-21 19:04
fx電源有一個STRG6551開關管控制,還有一個光電耦合器,我想改成12輸出,不知那位高手會。下面是圖紙:

hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-21 19:30
不知道,你可以看一下手冊
821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 489 點
下載積分: 455 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2024-10-16
查看821937642的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-22 20:46
PLC改12伏已成功了,原來24伏跌到18伏RUN的燈就滅了,把線路板上檢測電壓的一只12伏穩壓二極管改成5伏的或短接。輸入限流電阻(根據5-7mA)也要改小,輸出繼電器改12伏的。
電源已搞懂原理了,見下圖:


只要把SE024N改SE012N,下星期天去電子市場買SE012N,試驗后再告訴大家。
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-23 13:30
期待你的好消息