樓主  發表于: 2009-03-21 11:21
VF0 400V 1.5KW 接好電源和電機后上電即顯示OP
bbxxw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 180 點
下載積分: 680 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2024-11-20
查看bbxxw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-21 15:16
啟動信號要在變頻器上電后再加就不會報OP了
fayahui
做人要厚道,做事要詭道
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 810 個
工控威望: 733 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 2200(小時)
注冊時間: 2008-06-13
最后登錄: 2016-12-21
查看fayahui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-21 17:51
請問怎么處理,我第一次用這個哦,又沒使用手冊
fayahui
做人要厚道,做事要詭道
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 810 個
工控威望: 733 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 2200(小時)
注冊時間: 2008-06-13
最后登錄: 2016-12-21
查看fayahui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-25 05:51
啟動信號是上電后加的呀
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-25 06:32
電機接地
fayahui
做人要厚道,做事要詭道
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 810 個
工控威望: 733 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 2200(小時)
注冊時間: 2008-06-13
最后登錄: 2016-12-21
查看fayahui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-25 06:38
不接電機也報OP呀
編程學習
做人要厚道
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 972 個
工控威望: 754 點
下載積分: 10406 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-12-27
查看編程學習的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-25 22:20
將停電再啟動設為有效,將停電啟動延時調大點就可以了。