樓主  發表于: 2009-03-17 13:39
前段時間看了一個帖子,是用三菱PLC配合觸摸屏設置密碼達到時間限制的目的。有個問題一直沒想清楚,就發上來請教一下。(應該很多人看過 )該帖子的主要內容是:





我的問題是:1、上文的“相應觸摸屏的提示并沒有關掉”,應該是密碼輸入框。在設定時間到達之前,那不是可以看到嗎?是否有辦法在沒到之前,看不到;時間到后,才能看到?
                        2、與1問題有關聯?煞駥⒚艽a輸入框放在一個彈出窗口中,時間到達后出現? 問題來了,這時PLC已經STOP了。窗口切換元件都歸零,那么該彈出窗口根本不會出現,或者出現后消失?怎樣讓其在時間到達后該窗口始終在最上層,或是作為覆蓋窗口?
 
哪位達人能指點一下,非常感謝!
 





沐秦她爹
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看沐秦她爹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-18 14:13
哪位達人能指點一下,非常感謝!
ywangrui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 265 點
下載積分: 775 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2021-08-15
查看ywangrui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-19 10:40
不用強制停止PLC運行,用禁止輸出M8034就解決所有的問題了。
樓主留言:
嗯,禁止所有的物理輸出。如是這樣的話,問題應該可以解決了。非常感謝!    如果是停止PLC的話,那是沒有辦法了嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(沐秦她爹) 熱心助人!