能換得都換了,能想到的都想了可是問題還沒解決

我單位的煤氣總管快切閥用PLC控制24v電磁閥,得電閥開壓縮空氣導通失電閥關壓縮空氣關閉?删褪窃跊]有人關閉、并且現場24v正常、新換的電磁閥、排除干擾、PLC輸出正常時快切閥自動關閉了,到現場觀看電磁閥24v(有24v指示燈)等亮著說明控制沒問題,再有24v的情況下快切閥確實關閉了,機械部分只是在打開時有輕微犯卡,關閉時3秒就關了。關于快切閥的原理:有一個小氣缸和大氣缸,兩個動作時同時開或關的,大氣缸內部還有大彈簧打開時靠氣壓把彈簧壓緊,主要是關閉時氣缸排氣同時靠彈簧的反作用了加快關閥時間。汽缸有輕微漏氣,不是太大!
    我把24v繼電器也換了,所有接線都沒有問題,電磁閥也換了新的,到快切閥的控制(帶屏蔽)電纜也換了,并且PLC柜內單端接地。并從上位機上監控輸出曲線,輸出沒看出問題,可是能換得都換了,能想到的都想了可是問題還沒解決,請大家指點迷津吧!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-08 23:34
我聽起來也有些暈了

PLC---繼電器---閥

得電閥開壓縮空氣導通失電閥關壓縮空氣關閉

這里又講閥開,又講閥關...

不太懂

建議您這樣,先不要單個單個換,

你在外面搞一個PLC通過繼電器控制閥的,一直試開開關關, 看正常不
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
一笑而已
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看一笑而已的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-09 20:25
難道是:電磁閥吸力+氣壓壓力<彈簧壓力?
建議:處理漏氣先;
實在不行,最后一招:更換快切閥。
xianghuixu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xianghuixu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-10 10:00
我原來遇到過這樣的問題,雖然不是雙汽缸的,單汽缸的也一樣,在你更換了電磁閥的情況下實驗電磁閥換氣是不是正常,如果正常的換氣,那么我推斷是汽缸內部漏氣,也就是活塞部分漏氣了,隔一段時間汽缸兩側的氣壓平衡了,閥門就在彈簧的作用下關閉了,可以換活塞密封墊,如果汽缸內部有硬劃傷,哪只能換汽缸了
bika000
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bika000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-06 16:33
漏氣是個問題
小k
愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 439 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2024-12-26
查看小k的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-06 20:30
是不是氣缸里的密封圈漏氣?
songjinshui
大水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 232 點
下載積分: 708 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2014-01-24
查看songjinshui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-07 16:12
我記得就在不久以前就討論過這個問題,好象最后是閥漏氣,最后還是更換的閥門。
silu2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看silu2008的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-08 11:42
既然輸出都正常,那只能是汽缸的問題了
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-08 11:55
總不能感冒吃肚疼藥吧?戳四愕拿枋觥(yīng)該在閥的部分出的問題。氣缸有問題:檢查問題所在。漏氣排除它!卡閥排除它!
pepper123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 174 點
下載積分: 674 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-09-06
最后登錄: 2019-09-23
查看pepper123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-05-08 13:20
閥漏氣,換個O型圈。應該就OK了
sanlianla
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 114 點
下載積分: 653 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-05-27
最后登錄: 2024-09-25
查看sanlianla的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-14 15:58
氣缸漏氣造成的,因氣缸漏氣而造成泄壓克服不了彈簧壓力而關閉
等待黎明
科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3654 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-07-04
查看等待黎明的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-14 18:11
煤氣總管上有一個氣壓安全閥,你檢查了沒有,沒有煤氣,火當然關掉,因為火力檢測沒有感應,所以關掉你的煤氣閥,空氣閥常開,是對的。否則不要爆炸,出事嗎?
  • «