  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
建筑人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 422 個
工控威望: 350 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2020-04-27
查看建筑人生的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-02-14 20:47
PLC有密碼設置功能,自己去看嘛!那是保密的好辦法!     
lidonghu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lidonghu的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-02-17 11:41
同意一樓的看法,把PLC內存格式化后重新再寫入
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 112609 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-05
查看luo76的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-02-17 15:53
我遇過這個問題,操作不對,先置STOP后從PLC上載程序,把畫面改為寫入程序再修改,修改完成后重新下載到PLC. 運行  OK
c-yu
獨狼天涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-11-20
最后登錄: 2024-09-02
查看c-yu的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-02-18 10:32
內存格式化就可以了
yegenfa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 271 點
下載積分: 359 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2009-01-07
最后登錄: 2024-06-23
查看yegenfa的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-02-21 15:35
程序寫好后應該編譯一下的,在寫入!
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 2517 點
下載積分: 0 分
在線時間: 974(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-11-05
查看ljy5602的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-02-22 21:35
應該是操作有誤,按照4樓的做吧
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1189 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-02-22
最后登錄: 2015-11-02
查看zhouyang的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-02-22 21:40
你是第一次修改嗎.!!你的故障我想應該是,寫梯形圖后沒變換的結果,按下F4或點擊梯形圖變換.再將程序寫到PLC內.
幻想----------設計的靈魂
陳及燦
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看陳及燦的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2009-03-03 13:48
可能重復使用線圈!
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2009-03-04 09:16
如果你的PLC是用EEPROM作存儲器的是會發生這樣的問題,只要你把PLC重新上電一次就能正常執行了,原因是PLC只會在上電那時才把程序從EEPROM讀到RAM里面,而你下載程序是直接下載到EEPROM里面的,所以就會出現你碰到的情況
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go