普通的接近開關達不到這樣的速度,要么常開,要么長閉,發不出信號
普通的輸入點比較或開閉點程序不能感應如此高速的開關量。
解決傳感:使用光電開關或霍爾元件,在轉動軸上貼光條或貼磁片。
解決程序:使用HC1,傳感器輸出的接點接到I0.6,3或5秒讀取并清零一次,3或5秒后比較HC1是否為零。
解決案例:一流水線傳送帶采用變頻器,試驗了多種方法,最后采用了霍爾元件,電機從低速運轉到全速運轉所有脈沖均能探測 到,經計算處理后,可直接在觸摸屏上顯示出轉速和線速。
有待提高:3秒時間對有些控制實在是太長了,因已經滿足需要,便沒在繼續編程測試,如果能利用1毫秒定時器,來探測軸每轉一圈的時間,超過一定時間未監測到脈沖視為電機沒轉,利用這個時間還可計算轉速,這種方法需要在第一個脈沖到來時,打開HC1,第二個脈沖來時,讀取1毫秒計數器值,并復位和打開定時器。
--------------------------—————————————————————————
哦,對不起,本已經提交,回頭看到你的標題是300系列,那個俺還沒接觸到,但這個思路應該對你有一定的參考。我用的是200
———————————————————————————————————————————————————