請問觸摸屏的數據格式必須和PLC的設置的一樣PLC才能正確運行嗎?
請問觸摸屏的數據格式必須和PLC的設置的一樣PLC才能正確運行嗎?
        還是不一致也可以嗎?
      比如PLC是"無符號二進制格式"  而觸摸屏中使用"有符號二進制格式"可以嗎?
   有于沒有實物試驗,請教各位?          
                                 謝謝!!
peace2204
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看peace2204的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-09 00:04
當然要一樣.
coolzany
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 219 點
下載積分: 717 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2008-11-29
最后登錄: 2022-12-13
查看coolzany的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-14 18:48
好東西,就支持一下....謝謝分享!
cnydb
cnydb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 325 點
下載積分: 846 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2009-03-14
最后登錄: 2024-10-30
查看cnydb的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-14 14:36
比如PLC是"無符號二進制格式"  而觸摸屏中使用"有符號二進制格式"可以嗎?
可以,但如果PLC內的數值大于32767(7FFF)的時候觸摸屏會顯示負數。
jasoncao
omron,schneider,panasonic專家
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 290 點
下載積分: 503 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2022-08-19
查看jasoncao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-12 07:23
這是必須的。不然顯示的不對。