• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
王林場23
FX3U/CP1H解密,  PLC回收
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 3909 點
下載積分: 2194 分
在線時間: 4237(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2023-10-25
查看王林場23的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-28 23:06
我有一臺Proface GP37W2-BG41觸摸屏老是連不上線怎么辦?急
三菱PLC回收-西門子PLC回收-松下PLC回收-臺達PLC回收-歐姆龍臺達PLC回收-觸摸屏回收  手機:13805814171   QQ:461015528
jimmy_123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 189 點
下載積分: 632 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2022-08-12
查看jimmy_123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-29 14:35
換一條通訊線纜看看.也有可能是你的串口選擇錯了
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-03 09:59
試試別的屏看看
yuingin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 255 點
下載積分: 394 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2024-09-11
查看yuingin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-04 10:27
系統設定是否正確呢,那里設通訊模式
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108072 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-13
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-01-05 16:12
樓主是講的和電腦連線嗎?
chp1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 229 點
下載積分: 27072 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2007-08-11
最后登錄: 2024-11-07
查看chp1的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-06 23:06
是什么PLC 與TP 連接
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108072 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-13
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-29 19:53
引用
引用第6樓王林場23于2009-08-29 19:35發表的 :
是講的和電腦連線

有沒有什么錯誤提示?
通訊參數設置是否正確?
hsiwei
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 219 個
工控威望: 872 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2024-01-26
查看hsiwei的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-29 21:52
首先呢, 你用的電纜是否正確呢?
GPW-CB02,GPW-CB03 (如果是這個就要記得INSTALL USB DRIVER)
可以換一臺電腦或者是GP37W2 試一試以證實一下是不是硬件問題。
如果還是不能, 那么就是C-PACKAGE03設定出了問題,
COM1, 還是COM2, 還是COM3, 還是COMX, 如果你是用GPW-CB03,
那么就要特別注意了。
王林場23
FX3U/CP1H解密,  PLC回收
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 3909 點
下載積分: 2194 分
在線時間: 4237(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2023-10-25
查看王林場23的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-16 20:22
我還是沒聯上
三菱PLC回收-西門子PLC回收-松下PLC回收-臺達PLC回收-歐姆龍臺達PLC回收-觸摸屏回收  手機:13805814171   QQ:461015528
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-05-17 08:47
引用
引用第9樓王林場23于2010-05-16 20:22發表的  :
我還是沒聯上

觸摸屏里面也需要設置對應參數的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
王林場23
FX3U/CP1H解密,  PLC回收
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 3909 點
下載積分: 2194 分
在線時間: 4237(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2023-10-25
查看王林場23的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-05-28 19:44
怎么設置
三菱PLC回收-西門子PLC回收-松下PLC回收-臺達PLC回收-歐姆龍臺達PLC回收-觸摸屏回收  手機:13805814171   QQ:461015528
hbxfluo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 440 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2024-11-12
查看hbxfluo的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-05-30 18:12
我也碰到過這類問題,用GPW-CB02線,可能是HMI的接口有問題了!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go