kongyungang
級別: 略有小成
![]() |
請問各位大俠,我用C235做了一個高速計數器,就是用普通的方法用M8000直接到C235來做計數用,可是在實際設備上出現計數有誤差的問題,請教大俠們怎么解決此問題有什么好的方法,急呀!小弟在此謝謝了! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
計數誤差----并不一定是程序的原因。 要看機械安裝、線纜等因素。 |
---|---|
|
kongyungang
級別: 略有小成
![]() |
這個我也知道,例如機械或者光電眼的問題都有可能,可客戶說用臺達的PLC就不會出現這個問題,我覺得不可能,因為臺達PLC也是和三菱一樣嗎?沒有道理的事情。 |
---|---|
|
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
![]() |
你用的是什么傳感器,和計算什么 |
---|---|
|
gps1205
級別: 略有小成
![]() |
我現在也遇到了這個問題;我咨詢過廠家,他們說是干擾的問題。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
針對這個計數不準的問題有沒有對軟件、硬件做過什么改進措施?效果如何? 作為在現場的實施者,總比在這里想象能夠獲得更翔實的第一手資料。 光拋出這么一個大問題的話,如何解決誰也沒底。 |
---|---|
|
songsuan
級別: *
![]() |
我在實際工作中也遇到過這樣的問題,機器的電磁干擾對高速計數器影響很大的,你可以在編程器的x0對+24v加個200pf的無極性電容試一下. |
---|---|
|
kongyungang
級別: 略有小成
![]() |
我又看看了手冊,覺得HSCS這個功能比我們普通用法有區別,這是是計數到達立即輸出,而我們平常用M8000來連接C235計數,這個計數到達以后需要有程序掃描時間的,所以會有一點延時,可能會造成一定的計數誤差。不過這個還是實踐證明到底是那種好。大家給個意見! |
---|---|
|