想用PC直接對PLC進行讀寫操作,想用PRODAVE,照寫了網上的一個例子[如下],但是沒有實現,PS:我的PPI電纜是U口的,
如果不用這個方法,直接在VB下用自由口通信,哪位朋友能給個示例程序么,謝謝了
來自網上的一個例子
“最近要做一個項目,使用S7-200,用VB編寫程序,來調用w95_s7.dll動態鏈接數據庫。通過3天的努力,終于小有成果,一下是我試驗基本方法。供大家參考!
1.Prodave 是用于pc 與s7 系列plc 之間的數據鏈接通信的工具箱。其實質就是用戶通過調用“w95_s7.dll”等庫函數來解決 PLC 與PC之間的數據交換和數據處理問題。 所需硬件為:CPU22x,PC/PPI編程電纜,帶COM口的PC。這可能是最簡單的配置,很容易實現試驗的目的。這里不需要安裝Prodave軟件,只要把“w95_s7.dll”文件拷貝到您程序相應的目錄中去即可。
2.通訊設置:打開“控制面板”中“設置PG/PC接口”選項,在“應用程序訪問點”列表框內選擇“S7ONLINE (STEP7) PC/PPI Cable”,在其屬性內的“超時”可以設置大點,這里設置為100ms,“波特率”設置為9.6kbps(因為我的pc/ppi電纜為國產的,不支持多主站),“地址”為0。
3。源代碼:①PLC程序:LD I0.0 MOVW 4766, VW0 ②VB程序:
****在模塊中聲明****:
Public plcadr As plcadrtype
Public gb_PlcConnected As Boolean
Type plcadrtype
adr As Byte ‘站地址,默認值為2
SEGMENTID As Byte ‘段標識符,固定值為0
SLOTNO As Byte ‘槽的編號,默認值為2
RACKNO As Byte ‘機架號,固定為0
End Type
Public Res As Long
Declare Function load_tool Lib "w95_s7.dll" (ByVal nr As Byte, ByVal dev As String, adr As plcadrtype) As Long
。。。。。。。 ‘省略其它定義函數。
Declare Function as200_vs_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal nr As Long, ByVal anz As Long, value As Byte) As Long ‘讀200PLC V存儲區的數據函數
****在窗體中聲明****
Private Sub Form_Load()
Dim buffer(1) As Byte
plcadr.adr = 2
plcadr.SEGMENTID = 0
plcadr.SLOTNO = 2
plcadr.RACKNO = 0
Res = load_tool(1, "S7ONLINE", plcadr)
Res = as200_vs_field_read(0, 2, buffer(0))
If Res <> 0 Then
MsgBox ("PLC連接錯誤")
gb_PlcConnected = False
Else
gb_PlcConnected = True
MsgBox ("plc連接正確")
Label1.Caption = buffer(0) * 256 + buffer(1)
End If
End Sub
通過以上程序可以正確讀出PLC中的數據。之后可以擴展內容,編寫一個監控軟件!