樓主  發表于: 2008-12-24 15:47
在三菱FX2N系列的plc里面到底能不能使用順控指令啊,按道理說應該可以使用,
書上也經常把順控指令放在子程序里,可是我前幾天就按這種方式編了個程序,
在軟件里可以編譯的過來一點問題都沒有,可是當我把它輸進plc后plc的報警燈閃個不停
。輸入幾次都是這樣,最后我把順控程序從子程序里調到主程序里,也就是把整個程序放在
FENG指令之前再刪掉P0指針,然后再輸入PLC時就能用了。
雖然程序能用了,可是就是想不明白子程序里為什么就不能用順控指令。
有經驗的師傅能指點指點嗎?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16700 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-24 15:55
類似的做法我沒試過

但既然有報警,可以PLC診斷一下代碼,看有沒有提示相關的信息
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水