打開機檢查,發現電源燒壞,估計只是電源燒壞比較容易修,整流橋后濾波電解電容已炸開,保險絲燒得發黑,用萬用表檢查,炸開的濾波電容已短路。保險絲開路,逐個查其它元件未發現有燒壞,更換保險絲和濾波電解電容后通電,測各組電源都已正常,裝好正臺機,通電電源指示燈亮,將輸入點與公共端短路,輸入點燈亮,輸出對應點燈也亮,基本正常,最后給歐工用電腦測試證實一切正常。
問題: 用FM355控制一個PID回路在test的狀態為什么讀不上來PV值?
解答: 因為FM355內部有一個處理器獨立于CPU處理已被參數化的PID參數。CPU與FM355進行數據交換必須調用FB31、PID_FM如改變PID值設定點值讀PV值等每次修改一樣必須設置參數Load_Par為1參數傳到FM355后FM355復位Load_Par。同理讀PV值等操作也是一樣置 Read_Var后PV等變量送到CPU DB中FM355復位Read_Var所以要得到連續的PV(反饋)值必須連續置Read_Var為1這樣就可以讀到PV值(可參見例子程序 FM_PIDEX:FC100)。
問題: 怎樣用筆記本電腦把用戶程序寫進Flash Memory Card?
解答: 1) 首先建立PC機與CPU MPI口的通訊。
2) 清CPU的程序并關電源插入CPU的Memory Card槽中打開電源使CPU置入"Stop"模式。
3) 選擇所需的程序"Block"包括程序及硬件組態再選擇命令按鈕。PLCDownload user program to memory card。這樣用戶程序就下載到FLASH MEMORY 中.注意:這個功能將刪除原有的CPU Load Memory 和flash memory card 程序。
4) 在置CPU上的開關到RUN模式這時用戶程序從FLASH
問題: FM450-1在接好線以后為什么讀不出編碼器的值?
解答: 1) 首先要檢測連接是否接好。
2) FM450-1的參數化是否與外部設備一致如編碼器的輸入信號PNP、NPN等。
3) 另外 編碼器的電源信號與CPU的地(背板接地)是非隔離的所以4號端子必須連接到CPU的地。如果編碼器是電源外供也必須把外部電源的地與CPU的地相連。 在FM350-1中選24V編碼器啟動以后SF燈常亮FM350-1不能工作
問題: 為什么在FM350-1中選24V編碼器啟動以后SF燈常亮FM350-1不能工作?
解答: 要檢查一下首先在軟件組態中要選擇編碼器類型(為24V)再檢查一下FM350-1側面的跳線開關因為缺省的開關設置為5V編碼器一般用戶沒有設置開機后SF燈就會常亮。另外還可以看看在線硬件診斷可以看看錯誤產生的原因是否模板壞了。
問題: 怎樣設置PC-adapter參數?
解答: 1) 首先選擇PC-adapter作為下載工具在PC的"control panel"(控制面板)中雙擊"PG/PC interface"在"Access path"中設置參數。在"Access point of the application"中選擇S7 Online(STEP7)選后在"interface parameter assignment used"選擇"PC adapter(MPI)"或"PC adapter (Profibus)"。假設你利用Profibus接口進行編程時這樣PC-adapter就作為STEP7程序的下載工具。
2) 組態adapter的接口參數包括PC的傳輸速率MPI接口的傳輸速率。在PC/PG interface中選中 PC-adapter作為下載工具后單擊"properties"后在"MPI"欄中激活"PG/PC is the only master on the bus"。"Address"通常為0作為編程器在MPI網上的站號。在"network parameter"中選擇" PC-adapter"MPI接口端的傳輸速率以適應整個MPI網缺省為MPI 187.5Kbps用戶不要改為19200否則整個網的傳輸速率不一致。在"Local connection"中組態"PC-adapter"串口端的傳輸速率缺省為19200"COM port"為1"PC-adapter"的撥碼開關缺省打開在19200一端上。
3) 如果是Profibus(集成DP口)編程選擇 PC-adapter(Profibus)及傳輸速率1.5Mbps時即可。
4) 正常通訊時無操作命令時PC-adapter上只有電源燈亮。通訊時通訊燈也亮。參數設置好后仍然能建立通訊也應該檢查一下RS232電纜是否有問題。