樓主  發表于: 2008-12-11 09:30
MY2N220V繼電器來控制DC24V電磁閥接線有什么限制還是?要不要加電容或者什么?我最近去維修發現一個問題是電磁閥頻繁工作就會有不正常的現象!PLC沒有輸出但是繼電器斷開不了!請問朋友是什么原因?謝謝指導!
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-11 09:38
在閥的接線兩端反向并一個二極管
http://zxc6688.ys168.com/
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-11 22:23
更換繼電器,這個型號的繼電器已經完全山賽化了,有些產品的質量太離譜了,支持一樓,電磁閥的線圈加二極管保護一下吧,少打些火花的話,繼電器能長壽一點點......
如萍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看如萍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-11 22:31
在閥的接線兩端并聯個電阻和電容也可以
tjjshd
繼電器段接片生產
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 163 點
下載積分: 405 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-10-06
最后登錄: 2024-01-10
查看tjjshd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-12 09:38
我遇見過這樣的事情 是一個做防腐的工廠,當初本來以為是外部繼電器有問題但是實際的就是PLC的輸出電連點了 ,換一個點用該指令就可以正常使用了。 因為頻繁的啟動 停止,經過的電流總是在高頻范圍工作,很容易燒毀PLC的輸出點,建議 如果該PLC有預留的輸出電,更換到其他點上,如果沒有另購新機吧。也可以維修,一般都是內部繼電器或橋接電阻問題。 不知道對不對 試試看吧,
用到直接找我。18506430299
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-15 14:00
同意4樓的,此外最好加個繼電器過渡。我們以前也會遇到類似問題