hzy1818
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2024-12-27
查看hzy1818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-09 23:20
如果CPU上MPI口的波特率被設置成了其它數值,如何恢復
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-10 08:30
打開硬件組態,按照圖片的步驟~


cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4486 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-29
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-10 09:29
這里要補充的是:如果不小心將MPI的波特率設定到187.5K以上的話,那么是需要原裝電纜來進行修改的,山寨版的電纜只能到187.5K。

以上
hzy1818
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2024-12-27
查看hzy1818的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-10 20:44
根據你的辦法做了,還是不行,請幫忙。
hzy1818
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2024-12-27
查看hzy1818的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-10 20:48
圖片:
顯示如下
hzy1818
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2024-12-27
查看hzy1818的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-12-10 20:52
圖片:
xuke911
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 265 點
下載積分: 443 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2007-11-16
最后登錄: 2022-01-07
查看xuke911的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-12-11 10:05
  
basicplc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看basicplc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-12-12 23:07
設置PG/PC通信接口為PC Adapter (Auto),在屬性里測試網絡通信波特率,原后用在硬件組態里設定好(恢復)PLC通信波特率,用測試到的通信波特率(前提是通信成功)把硬件組態下載下去就可改變CPU口上MPI通信波特率了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-12-13 09:11



首先你要跟現在的PLC通訊上才能下載組態,同樓上……
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-12-13 09:19
支持2樓的,估計需要用原裝的通訊線了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
hzy1818
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2024-12-27
查看hzy1818的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-12-13 18:41
我試過了,還是不行,我用的USB/MPI+編程電線,可能用原裝的通訊線可行,可惜沒有原裝線。
jamspider
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1027 個
工控威望: 1284 點
下載積分: 12232 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-10-24
查看jamspider的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-12-22 11:23
很好,謝謝樓主