zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-01 22:10
1、電源電路
被過濾廣告
在檢修中應首先檢查電源電路是否正常 ,然后再檢查其他部分 。電源故障有以下幾種情況 :  

(1)無 電 源 電 壓 或 電 源 電 壓 低 。

數控系統常采用 ±5V 、±12V 、±15V 、±24V ,少數采用 + 3. 3V 。而電源電壓的不正常 ,即會引起系統工作異常 。

(2) 用電壓表檢測電源電壓正常 ,但用示 波 器 檢 測 發 現 電 壓 波 形 紋 波大 。通常是電源濾波電容開路,、整流二極管不良或虛焊造成的,有時是某元件擊穿損壞造成電源負載過重 。

(3) 系統剛開機時正常 ,工作一段時間后電源電壓下降 。這通常是穩壓電路或大功率三極管不良 。在溫度升高后引起電源電壓下降 , 也可能是某 一元件虛焊,溫度升高后出現接觸不良。


無電源電壓或電源電壓嚴重降低時 ,會引起系統中斷或停止工作 ,這種故障易檢測和發現 。當電源帶負載能力下降或濾波電路失效時 ,卻是難以判斷的 。它會使系統突然停止工作 ,引起設備的突發事故 ,造成設備及人員傷害 ,務必引起高度重視 。


如一臺由 FANUC 3MA 組成的加工中心 ,開機后 CRT 無任何顯示 。用萬用表檢測系統電源板 A14B -  0067 -  B002   -  01 ,發現+ 5V 電源電壓為 3. 75V ,去掉負載檢測 , +5V 電源為 + 4. 95V。說明電源帶負載能力低或負載有短路存在   。經檢查負載正常 。說明電源帶負載能力下降 。經檢查更換 C36 濾波電容 ,系統正常工作 。  

2、時鐘電路

時鐘電路主要是在系統主板上 ,它是大規模集成電路賴以 工作的基本條件 。它是以晶體振蕩器 ( 俗稱晶振) 為基礎 ,在電路中產生恒定的方波信號   。晶體停振 ,就像人的心臟停止跳動 一樣 ,使系統處于癱瘓狀態 。晶振工作正常后 ,系統電路才能在 CPU 的指揮下按晶振時鐘的節拍工作 。晶振的數量和頻率隨數 控系統的不同而有所不同 ,但一般至少有一個 ,其余電路所需的 不同的時鐘頻率由分頻電路或另外的晶振來解決 。

晶振的損壞率較高 ,其故障常見有以下幾種 :

被過濾廣告(1) 晶振漏電損壞 ?捎萌f用表 P ×10 K 擋測量 ,若其電阻 為無窮大 ,則為正常 ;若有阻值則為漏電 。

(2) 晶振內部開路 。用萬用表測其電阻雖無窮大 ,但在電路 中不能產生振蕩脈沖 。

(3) 晶振變質使其參數改變 。只有用示波器和頻率計才能檢測 。晶振雖能振蕩 ,但其時鐘頻率偏離其標稱值 ,此時雖有振 蕩脈沖 ,但由于脈沖數量錯誤 ,系統電路也不能工作 。此時只有 用頻率計才能準確測出其偏差 。

(4) 在實際時鐘電路中 ,晶振的兩端到地均接有一個幾皮法 到幾十皮法的瓷片電容 ,該電容漏電 、變質而引起的時鐘電路的故障也較為常見 。檢測晶振的好壞最好用示波器和頻率計測量 ,萬用表很難判定其好壞 。


如一臺由 FANUC 6M 控制的加工中心 ,工作一段時間后 ,突 然 CRT 黑屏 ,機床無動作 。關掉電源 ,再送上電源 ,機床又能工 作一段時間 。檢查電源一切正常 。故障可能在系統主板上 。經檢修 主 板A16B - 1000 - 0220/ 04A ,發 現 兩 個 晶 振 中   的 一 個16. 3840MHz晶振內部接觸不良 ,更換后使用至今未再發生同類故障 。

3、復位電路

復位電路也是存在于系統主板上的電路 ,它是大規模數字 集成電路特有的電路 。微處理器 、接口電路等都有復位端子 。

復位電路產生的復位脈沖把程序計數器清零 ,使 CPU從存儲器中調出初始化文件 ,對各控制芯片端口進行初始化 。如果復位 電路不良 ,系統會發生紊亂 、死機等故障 。

一般用示波器觀察復位脈沖時 ,應反復通斷電源 ,在開關每 次接通的瞬間觀察復位脈沖 。復位脈沖應為理想的矩形方波 。 若無復位脈沖 ,應檢查復位電路中的電阻 、電容 、晶體管等 。集 成電路復位端應為規則的低或高電平 ,否則 ,應為復位電路故障 或集成電路損壞 。

如一臺使用 PLASMA 數控系統的大型加工中心 ,系統不能 啟動 ,CRT 無報警顯示 。經檢查 ±5V 、±12V 、±24V 電源電壓正  常  ,時鐘電路正常 。懷疑是系統主板的問題 , 在檢查復位電路 時 ,發現 CPU 復位端無復位脈沖 。進一步檢查發現復位端一個  3. 3k/ 0. 5W 電阻開路 ,更換后系統啟動正常 。
pykgj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pykgj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-02 13:57
學習了 謝謝
majordomoli
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看majordomoli的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-12 20:35
支持,頂,頂
yexuan521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 238 點
下載積分: 820 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2016-07-07
查看yexuan521的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-01 22:44
謝謝樓主。。。
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-07 21:43
學習了
謝謝
王學峰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王學峰的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-07 23:18
謝謝樓主!
仁者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 181 點
下載積分: 6228 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2009-02-05
最后登錄: 2023-10-09
查看仁者的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-02-08 00:44
說的很好,妙!
ggvv0010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ggvv0010的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-02-08 01:07
大至看了一下,有道理.