樓主  發表于: 2008-11-29 17:56
    前天我做個臺設備,出現外圍輸入設備都在工作。而PLC輸入點沒有任何反應(對應點的LED沒工作)
      
             看看有人說是PLC本身的故障··我也檢查了·沒問題,于是檢查外圍電路~!
    結果發現我PLC的0V和24電源的0V沒有等電勢··短接后問題解決。。
      自己做機臺問題就是多··
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 支持原創!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159053 分
    在線時間: 3173(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-26
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-11-29 17:58
    這算是假死機吧~~其實人家PLC好好的~

    吃一塹長一智咯,以后從設計的時候就避免這樣的情況~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 支持原創!
    cooller115
    堅持就是勝利
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 256 個
    工控威望: 300 點
    下載積分: 1548 分
    在線時間: 299(小時)
    注冊時間: 2007-10-26
    最后登錄: 2024-09-06
    查看cooller115的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-12-03 23:45
    謝謝分享
    feifeigg
    英國威勤球柵系列:http://www.qinfei8384
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 92 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 774 分
    在線時間: 46(小時)
    注冊時間: 2007-08-05
    最后登錄: 2021-03-20
    查看feifeigg的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-12-04 13:48
    應該是外圍提供的24v沒有進plc是么?
    機床自動化控制;設備電氣改造;英國威勤球柵尺、數顯表;動平衡測量機;三菱plc;三菱變頻器;
    http://www.qinfei8384.cn/
    100759
    生活-焉知水生火熱
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 402 個
    工控威望: 570 點
    下載積分: 1405 分
    在線時間: 332(小時)
    注冊時間: 2008-04-03
    最后登錄: 2024-11-27
    查看100759的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-12-04 21:24
    我用的是FX3U的·
    外圍的24 不可以接進來
    liying_guo
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看liying_guo的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-12-05 10:45
    我在學習中,外圍電路不會接線,輸出的電源搞不清楚怎么辦,三菱的是不是都可以接220伏
    劍399806164
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看劍399806164的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-12-05 18:16
    怎樣才能弄到積分
    zhangshichao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhangshichao的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-02-16 20:53
    有意思,假象的死機效應。!
    控123
    走自己的路
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 983 個
    工控威望: 921 點
    下載積分: 2212 分
    在線時間: 1072(小時)
    注冊時間: 2008-09-02
    最后登錄: 2024-12-19
    查看控123的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-02-16 20:56
    假象的死機效應
    周影
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看周影的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-02-17 00:01
    學習了。。。
    danielsue
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看danielsue的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-02-17 08:52
    遇見過,有一次我將PLC的COM點接0V,外圍開關的公共點為24V,當時我想24V接通時與COM點的0V形成回路?墒呛髞碚{(diào)試時發現輸入的X點根本沒有反應,燈就不亮。查過書后才知道PLC內部電壓分配是X點就是24V,外部開關接通與COM點的0V才形成回路,即外部開關的公共點要為0V才行,外部0V與COM點通,改過之后。OK!但是還有一點我也同樣不太明白,源輸入時外部電源的0V與COM點通,外部開關的公共點與外部電源的24V通,也可以。我就在想,我上次不就是這樣的嗎,為什么又不行呢?書上說在匯點輸入時沒使用外部電源,是靠PLC的內部電源形成回路的,在源輸入時是靠外部電源形成回路的。但是我們公司的PLC一般使用交流電源型,信號一直使用外部的開關電源提供直流電。干嘛就不行,我也希望高高手給我解釋解釋,好讓我將這個彎轉過來。
    guo163
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 166 個
    工控威望: 252 點
    下載積分: 5510 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2009-02-17
    最后登錄: 2024-09-30
    查看guo163的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-02-18 10:17
    輸入點電源最好用PLC本身帶的24V
    • «