樓主  發表于: 2008-11-19 09:09
小弟使用西門子200的PLC不長時間,現在遇到一個棘手問題,現在要用PID控制溫度120°C左右,用EM231模塊,不知道下手,不知哪位大俠能指點一二,在此不勝感激。
jolene
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jolene的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-19 10:46
這是一個溫度控制程序!
PID調節的!
附件: 溫度控制.rar (10 K) 下載次數:2593
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(湛藍回憶)
  • 下載積分:+1(wzhao06)
    paradise
    好好學習S7--200
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 178 點
    下載積分: 756 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2008-02-21
    最后登錄: 2021-12-25
    查看paradise的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-11-19 10:56
    系統手冊不是也有指導的嗎?
    好好學習 天天向上
    多多掙錢  好搞對象
    100fen
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看100fen的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-12-16 16:54
    這是我好想學到的東東,可惜沒人講啊
    武鋼市
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看武鋼市的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-12-22 16:38
    這是一個溫度控制程序!
    PID調節的!
    wuliqunao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wuliqunao的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-04-01 14:59
    首先你要知道你所用的溫度傳感器的溫度上下限是多少,通過工程量轉換公式算出120攝氏度對應的工程量是多少,算出的數,電壓型的應該是在0~32767之間,電流型的6400~32000之間吧,好久不用也記不清了,之后用 200的指令向?qū)梢粋PID子程序,再在程序中調用它,它有三個端,輸入一個連接傳感器算出的值,輸入另一端連接120度算出的值,輸出就找個寄存器存起來就行,之后把寄存器中的內容直接寫到EM231模塊對應的模擬量輸出口就可以了。不知道我說得你聽懂沒?樓上有人給你發程序了,你照那個做就行,我只是說下步驟,可能有錯的地方,嘿嘿!畢竟我也是在學習中
    wzhao06
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 75 個
    工控威望: 246 點
    下載積分: 2411 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2007-11-13
    最后登錄: 2024-07-03
    查看wzhao06的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-05-08 14:29
    多謝各位大俠,小弟明白了。
    羅嵐橋
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看羅嵐橋的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-05-08 17:16
    首先你要知道你所用的溫度傳感器的溫度上下限是多少,通過工程量轉換公式算出120攝氏度對應的工程量是多少,算出的數,電壓型的應該是在0~32767之間,電流型的6400~32000之間吧,好久不用也記不清了,之后用 200的指令向?qū)梢粋PID子程序,再在程序中調用它,它有三個端,輸入一個連接傳感器算出的值,輸入另一端連接120度算出的值,輸出就找個寄存器存起來就行,之后把寄存器中的內容直接寫到EM231模塊對應的模擬量輸出口就可以了。不知道我說得你聽懂沒?樓上有人給你發程序了,你照那個做就行,我只是說下步驟,可能有錯的地方,嘿嘿!畢竟我也是在學習中