jyc197827
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 287 點
下載積分: 670 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2024-12-09
查看jyc197827的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-18 11:49
大家好,我現在手頭有個CPU314,我想再買個DP模塊,另外買個帶DP接口的CPU.兩個CPU組成DP網絡.另外再帶兩個遠程模塊32點輸入+32點輸出.
現在的問題是:
1、根據以上要求DP模塊選CP342-5,但是我看SETP 7硬件組態里面CP342-5下面有幾個不一樣的型號,有區別嗎。我怕到時買回來用不了。
2、遠程模塊選ET 200B(B-32DI和B-32DO)
3、CPU選CPU 313C-2DP是否可以把它或者CP342-5任選一個做主站
4、網絡接頭的具體型號是什么并且是不是只需要6個  
5、PROFIBUS電纜的具體型號是什么或者是不是可以用雙絞線加網絡接頭自己做呢,如果可以的話有相關圖紙嗎(為公司節約錢錢著想
6、另外還差什么東西嗎    
請指點
[ 此帖被jyc197827在2008-11-18 11:55重新編輯 ]
jyc197827
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 287 點
下載積分: 670 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2024-12-09
查看jyc197827的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-19 09:32
自己頂一下