tianlang009
級別: 探索解密
|
請問為啥我的電腦和A171sh通信不了? 首先我先啟動“SSCNET Communication Task Start” 其次啟動SW3RN-GSV13P的Test.exe 出現eer.code 12錯誤要我檢查通訊線或plc有無電源。vlinks里最后一句顯示...commected【comm13】通訊參數我都用默認的。 我用的是三菱A系列運動控制編程軟件SW3RNC-GSVE 00A版用的是win98系統。PLC和pc通訊用的A系列的通訊線SC-09。一頭接筆記本九針串口另一頭25針頭插A171sh的25針口。線沒問題可以讀cpu里的梯形圖就是讀不了cpu里的SFC程序。 有用過q系列或a系列運動控制器的高手們幫忙看看。 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
樓主留言:請問A30BD-PCF是不是插pci口的,A30CD-PCF接筆記本啥口呢?你截圖的資料能發到我的信箱bluesea9827@SINA.COM嗎? |
---|---|
|
hujie1201
級別: 探索解密
|
先把機器上原來裝過的A軟件全部刪除,包括注冊表,然后重裝軟件,還不行的話重裝系統。 你的USB轉接頭可能有問題,可以換個質量好的試試。 還有你可以試試A30CD-PCF卡。 我電腦讀取A172SHCPUN時就出現你一樣的問題,重裝系統后用兩次就連接不上了,現在我要用都接其他工程師電腦也郁悶得很,卡也用不了。 |
---|---|
|
jxcjb
級別: 探索解密
|
SSCNET Communication Task Start,有選擇串口通信了嗎?他默認好像是接那個A30CD-PCF卡通信吧。 |
---|---|
|