lushannan
級別: 略有小成
|
改造一個項目,控制變壓器為BK-1200VA,AC380變220V,給以下電器供電:直流電源350W兩個,PLC 138W一個,交流接觸器一個(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、軸流風扇41W一個、監(jiān)視器90W一個。請教:這個控制變壓器容量計算夠不夠? |
---|---|
|
jwm
級別: 論壇先鋒
|
不考慮今后擴展的話肯定夠了。 |
---|---|
|
lushannan
級別: 略有小成
|
控制變壓器容量VA×0.8(功率因數(shù))=總功率W,不知這個公式對不對,請高手指教! |
---|---|
|