myzxk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看myzxk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-29 09:44
各位老師好:

  我是剛接確到PLC,也看過相關的手冊,一點不清楚,想請教各位老師:

三菱PLC FX1s系列 它的輸入端是否要以輸入直流24V開關(或脈沖)信號?如果不能該如何實現?


                    謝謝!
bartell
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bartell的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-29 10:19
X0-X3(具體赫茲要看硬件說明)可以接受脈沖信號,只能接受DC24V信號,雙極性輸入可以接受NPN或PNP信號。
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-29 15:40
輸入信號的用法很多  慢慢會知道的
段俊
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看段俊的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-29 22:32
伙記,慢慢來
路長著呢
myzxk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看myzxk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-30 08:27
謝謝大家給予的回答。
myzxk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看myzxk的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-30 08:29
如果將24V開關信號(即通-斷)直接接入PLC(不通過NPN三級管)是否可以呢?
逍遙
走自己的路,也要朋友的幫助。希望明天會更好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 311 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2007-09-04
最后登錄: 2012-07-12
查看逍遙的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-10-30 18:29
你把COM端和輸入端接通就是開關了...