chou2003
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chou2003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-14 20:18
現在有一歐陸590+直流調速器帶動一電機,用的是測速電機反饋,測速電機額定轉速為2000R/min,額定電壓為110V,測速儀校準板設置電壓值為82伏,給定A4最大電壓已調到為100%,當輸入10伏時電機最高為1000R/min,請問各位還有什么辦法把電機速度升高到1500R/min  ?
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-14 22:26
你的電機是幾極的?假如是6極,應該是到額定轉速了,以下只能將反饋電壓降低,或用恒功率部分,減小勵磁電壓了.
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-14 22:54
先確認電機的最高轉速,如果電機就是1000轉的那你就不能再改了,只能在機械上想辦法
jishugexin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 195 點
下載積分: 614 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2022-02-07
查看jishugexin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-14 23:06
如樓上所說,現核定一下電機的額定轉速,如額定轉速是1000轉,可以采用弱磁,但這樣會降低電機的轉矩。
開拓者
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看開拓者的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-15 12:53
可以采用弱磁,直流電機上一般標記兩個轉速,后面那個就是表示啟用弱磁能夠達到的合理轉速
yanglinggui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 5776 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-10-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yanglinggui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-15 16:10
現核定一下電機的額定轉速,如額定轉速是1500轉,如果采用弱磁,會降低電機的轉矩,我建議使用編碼器(增量式)反饋,編碼器和測速機的成本相差不了多少,這樣在裝置上修改編碼器線數就可以了,如有需要可以加我QQ284264440,
chou2003
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chou2003的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-10-15 19:56
各位高手:電機額定轉速是1000轉,弱磁已采用。編碼器反饋也用過,在590上修改編碼器線數后也不行,現我想知道究竟能否把速度升到1500轉??
wsy-163
勇鑫工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 470 點
下載積分: 516 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-08-28
最后登錄: 2019-08-03
查看wsy-163的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-11-22 16:50
我也遇到過這樣的問題,謝謝樓上的,我還有一個問題是有一臺控制器最近操作人員打急停的時候老是燒硅堆,
黃光鵬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 338 點
下載積分: 354 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2008-06-09
最后登錄: 2024-12-09
查看黃光鵬的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-01-31 21:50
應該做電柜的做得不好!調得也有問題所以容易燒硅!
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-02-01 13:10
引用
引用第7樓wsy-163于2008-11-22 16:50發表的  :
我也遇到過這樣的問題,謝謝樓上的,我還有一個問題是有一臺控制器最近操作人員打急停的時候老是燒硅堆,

1深圳的我幫你看?/div>
周軍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周軍的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-03-13 16:47