ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-24 16:37

      俗話說,人在江湖走,哪有不學壞?
  雖然我不是專業搞技術的,我的本職是銷售。但時間長了,也學了不少歪門邪道的東西。
  我這里定義的歪門邪道,就是書上學不到的邪門招式。
 

      其實學壞很快的

      應用一:交流電源的PLC當直流電源的使

FX1S-30MR-001 這個機型是交流供電的
有的特殊場合需要直接供電的。
比如某些電壓不穩的工廠,很容易把PLC的開關電源沖擊損壞。
這時需要訂貨FX1S-30MR-D
可是,-D的機型不太常用,訂貨麻煩,價格也比-001的貴。

  FX1S,F(xiàn)X1N的可以這樣做
從PLC的 COM處接開關電源的負極
從PLC的 24+處接開關電源的正極
  同時L,N千萬不要接線
。

OK,POWER燈亮了,可以用了。

三菱公司的設計人員應該直接把-001改成交直兩用的多好。還生產-D的多此一舉。

最好在外部正極處連接一個保險絲,根據說明書上說的PLC功率計算一下電流量。以名直流電源過大損壞PLC。


FX2N由于電路不一樣,直接這樣接電源燈不亮,需要對內部電路作一定改動
也就是把兩根線切斷然后換到另一處。


特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-25 11:39
強,我還真沒這么干過,下次有機會試試
jtcsdc
藍領—煤礦工控
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 391 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1204 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2007-02-21
最后登錄: 2024-12-20
查看jtcsdc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-05-25 13:39
真是經驗之談呀!
受益匪淺!
希望站長多發些類似的帖子!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-05-28 11:35
引用
引用第7樓kawasakilu于2007-05-25 23:48發表的  :
哎呀。我手頭上還真有一個FX0N的電源壞了,我倒要試試看。

恩,用我的這個辦法可以繼續使用...
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
tian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 241 點
下載積分: 804 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2007-05-04
最后登錄: 2013-12-18
查看tian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-05-29 22:27
站長這個辦法真的不錯啊
zdwzmx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4888 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2007-01-15
最后登錄: 2024-12-20
查看zdwzmx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-05-30 17:37
好辦法頂大力支持
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2007-05-31 22:34
標題錯了...
   
不懈努力,一切皆有可能 ...
25188400
學習!!從點滴做起!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 367 點
下載積分: 1764 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2007-03-28
最后登錄: 2022-07-24
查看25188400的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2007-06-02 18:55
妙.絕呀...
不過萬一這樣供電PLC會不人燒壞呀
ejohn7787
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 285 點
下載積分: 663 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2021-08-23
查看ejohn7787的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2007-06-11 09:47
死馬當活馬醫的時候就用上了
821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 489 點
下載積分: 455 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2024-10-16
查看821937642的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2007-06-13 02:17
早就玩過了,提醒一下,有些PLC24V一路給輸入輸出另一路給控制一個繼電器,要挑根線。還有些PLC單獨要5V(CPU用),或者在原PLC開關電源找7805。
zkp8
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zkp8的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2007-06-13 10:33
路過 呵呵 5腳的東西應該是帶復位的穩壓塊
硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2024-12-01
查看硬功夫的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2007-06-17 20:19
我也有一個FX1S-10M的PLC的電源線路板被化學藥水搞壞了.我準備試一下樓主介紹的方法.謝謝樓主