angel1984
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看angel1984的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-24 23:01
LD M8000
OUT ENCO X000 D11 K4
LD M8000
ADD D11 K1 D10
END
高手幫分析下啊  我不太會上圖  
新手學習
yzhyzh120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 233 點
下載積分: 493 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2023-06-05
查看yzhyzh120的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-31 10:19
詐沒有人回答
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-10
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-06 17:31
ENCO是編碼指令,具體看PLC操作說明手冊。
ADD是四則運算加法指令,就是寄存器D11內的數據加1后存給寄存器D10
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    516814014
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看516814014的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-04 11:47
    實際運用中X000-X016,輸入樓層位置感應裝置,可用限位開關 或磁感應開關,例如當電梯運行到2樓市X001點輸入,通過ENCO可得D11 =1
    ADD D11 K1 D0 其實就是糾正樓層 讓DO=2 可表示實際位置
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5213 個
    工控威望: 7437 點
    下載積分: 159075 分
    在線時間: 3173(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-28
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-04 13:59
    樓上所說應是正解。
    具體問題具體分析。