各位工程師朋友,現在我又有了一個問題請問大家一下,我用一臺臺達伺服(型號為ASDA-B)型服伺驅動機和一臺臺達SC系列的PLC做一工作臺的上升與下降動作,(我的接線是Y0為伺服ON,Y11為伺服急停,Y10為脈搏輸出,Y1為方向,)現在出現這樣的情況,電機沒有方向.無論怎能樣做都不會有反方面運行,
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-08-22 20:28
學學,我正在訂貨中,也要用這個品牌的試試啦
yyyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 2866 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-07-27
最后登錄: 2024-11-02
查看yyyang的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2008-08-22 21:30
要在驅動器里改變脈沖的指令格式吧,默認是正負脈沖的,也就是PP和RP,你現在用的是脈沖加方向的指令,如果是步進電機肯定會有反轉,但伺服不一樣的。具體哪號參數我不清楚,沒用過臺達,用過三菱,應該有共同之處。