一次偶然的機會,我去檢修一臺振動電機,該電機是一臺變頻器驅動,30千瓦,220V,并帶有編碼器
故障原因為轉速在500-2000轉時,轉速基本很穩,工作不長時間,電動機突然停止運轉,變頻器報警
排出故障:首先用萬用表量電機阻值正常,量電流也屬正常范圍,當把轉速調整到100轉速時,問題明顯就出現了,速度是快時慢,當把轉速提高時,速度又基本正常,把電機風葉罩打開,找到編碼器,用手輕輕一按,轉速明顯好轉,仔細發現,編碼器緊固螺絲松動,用內六方緊好螺絲,故障排除,變頻器也不報警了