zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-01 11:16
在PLC采用恒掃描方式時,假如恒掃描時間定為20ms,當我要設定T0的時間為10s時,是不是也用T0K50。
我在用GX7仿真時發現恒掃描時的T0K100明顯比不用恒掃描時間要長
哪位師傅跟貼指導一下,不勝感激!
[ 此貼被zxc6688在2008-08-01 19:52重新編輯 ]
http://zxc6688.ys168.com/
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-01 14:43
這個跟掃描方式有關系? 10S :OUT T0 K100
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-01 15:07
1樓 你用電腦仿真一下,看看有沒有這種現象。謝謝
http://zxc6688.ys168.com/
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-01 16:44
電腦仿真的不是很準,顯示數據的快慢時候可能會因電腦的配置有點不同,最好用PLC來試運行看看。
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-01 21:47
我想掃描時間與定時器的設定沒關系.還設K100
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-08-01 21:48
仿真時的掃描時間長一些,我記得默認是200ms