china_1ysz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 213 點
下載積分: 651 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-09-09
最后登錄: 2013-07-20
查看china_1ysz的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2008-09-09 14:33
上個月碰到次每次都過頭的情況,最后檢查是伺服驅動器與PLC間的一跟反饋線沒接好。
不知道你是不是也是這種情況。、
機器生產廠家來了工程師做檢查,好像有一種專用檢查脈沖的軟件。
huziming219
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huziming219的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2008-09-09 23:05
可能編碼器連接松動
年年
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看年年的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2008-09-10 15:29
我認為是編碼器
ldshlzhy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 189 點
下載積分: 609 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2017-07-29
查看ldshlzhy的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2008-09-10 19:08
說說常見易發的原因:1.檢查連軸器等銜接的地方有沒打滑,齒形皮帶有沒脫齒。2.換測速編碼器。
這兩項我在維修中都經歷過,希望吻合你的現狀
penwengang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 190 點
下載積分: 285 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-22
查看penwengang的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2008-09-10 23:42
學習學習了
yasen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yasen的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2008-09-10 23:44
路過,接觸比較少,學習學習
ppooll
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ppooll的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2008-09-11 10:06
我也碰到過,不過它自己好了
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2008-09-11 10:40
想方設法盡量給伺服控制器一個清除信號,把內部殘存的脈沖數清掉,N年過去了,從沒有碰到過這樣的問題,不知是不是這個方法也能給你帶來好運,請參考

怎么清??
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2008-09-11 18:01
我發現:
我的伺服電機控制橫梁左右移動~!開始時是向右移動 到右后在移動到左
左邊有一個接近開關..做為原點~!即      象右移動用的是DDRVI指令脈沖發出指令
                                    向左移我用的是DZRN 原點回歸指令..一切正常~!!
但我把左移DZRN指令該為也用DDRVI指令時 ...就會經常出現定位不準的現象~!
wjq5266073
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjq5266073的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2008-09-11 19:35
可能是定位累積的問題    我做紙品包裝機械   有遇到這中問題   到位馬上清次清零試下
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 熱心助人!
    xinxuefeng12
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xinxuefeng12的 主題 / 回貼
    46樓  發表于: 2008-09-11 21:47
    引用
    引用第9樓pengshi于2008-07-29 23:59發表的  :
    檢查一下編碼器傳輸線,加快伺服響應時間,但能不能解決問題我也不能保證..... 屏蔽線有問題嗎
    taishan
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看taishan的 主題 / 回貼
    47樓  發表于: 2008-09-13 21:20
    學習了不少經驗