dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-10-25
查看dedong_521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-29 10:13


  遇到這樣一個問題,我買了一個新的FX1S-20M的PLC,從一個其他設備的FX1S的PLC中拷出一個程序(程序寫出的時候有密碼的,破解了)輸入后,出現新PLC的1DA的模塊沒有輸出,后來我清除PLC的內存后寫了一條指令:ld m8000   mov k100 d8114,結果D8114沒有輸出,電腦監視K100沒有傳輸到D8114中,肯定是程序中有一定的玄機,希望知道答案的朋友告訴我一聲
如何徹底的清楚內存和程序請指教,程序浮在下面,請高手幫忙!說一下,這個程序是老頭子編的,現在年薪50萬,但我總是不相信!
附件: 222222222222222.rar (11 K) 下載次數:85
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-29 12:36
你的輸出類型是甚麼?電流還是電壓?
[ 此貼被zyfzxh在2008-07-29 14:08重新編輯 ]
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-29 12:46
DA模塊用的是FX1N-1DA-BD
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-29 13:25
將第一個M8002改為M8000,對D170置位就有反應了!
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-10-25
查看dedong_521的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-29 15:55
我現在用的是電壓輸出!
將第一個M8002改為M8000是什么意思??D170置位又能起到作用請指教
guofu
GUOFU
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-31
最后登錄: 2024-10-26
查看guofu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-17 11:54
怎么程序里沒有看到TO FROM指令呀 程序就有高速脈沖指令呀 
jackie6184
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 6518 點
下載積分: 15344 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2024-10-29
查看jackie6184的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-17 14:15
1.先檢查你的plc版本是不是ver 2.0以上
2.如果是電壓輸出 要把m8114  off
3.你的程式為什麼要計算開機400次,然後關掉一些動作,是惡意程式吧