樓主  發表于: 2008-07-26 01:16
我現在需要設計一臺機器,機器要求如下:

機器由27臺伺服電機組成,功率在1KW到3KW,
每臺電機所帶動的物品的線速度必須嚴格要同步,不然產品斷開報廢,每一臺電機機械傳動比是不同的,要求在生產開始低速運轉,當產品調試好后要高速運轉,最高運轉速度在1.5米每秒  即是90米每分鐘

能夠用Q173CPU+Q02CPU+J2-S組成基本系統嗎?運行的速度能夠跟得上嗎?ABS同步編碼器和一般增量編碼器有什么區別?如何編程
,在Q173CPU里面如何保證各軸同時加速和同時減速呢?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-26 11:29
能夠用Q173CPU+Q02CPU+J2-S組成基本系統嗎?
能,也可考慮用變頻器!在電機方面可節省點.
運行的速度要考慮機械部分構造.
ABS同步編碼器采用二進制串行通信,響應速度要快些.
編程采用SFC,可參考Q的SFC手冊和運動控制器的虛模式手冊!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一天賊忙) 熱心助人!
    dree
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dree的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-07-26 22:56
    引用
    引用第2樓daizhi于2008-07-26 11:29發表的  :
    能夠用Q173CPU+Q02CPU+J2-S組成基本系統嗎?
    能,也可考慮用變頻器!在電機方面可節省點.
    運行的速度要考慮機械部分構造.
    ABS同步編碼器采用二進制串行通信,響應速度要快些.
    編程采用SFC,可參考Q的SFC手冊和運動控制器的虛模式手冊!



    變頻器在同步方面很難跟得上的,特別是在加減速那段時間,所以已經排除.
    機械結構已經解決,只是還欠電氣方面的.
    ABS同步編碼器如何與PLC連線,如何在PLC上得到數據?有這方面的資料嗎?
    Q的SFC都可以明白,最主要的是運動控制器的編程,還沒有接觸到軟件MT的編程,我看過編程手冊,對于Q173CPU能否同時執行32條指令嗎?
    paw333
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 204 點
    下載積分: 2532 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2006-10-05
    最后登錄: 2024-09-11
    查看paw333的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-07-28 20:24
    CT變頻器的伺服模式
    應該可以的
    dree
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dree的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-07-28 22:19
    引用
    引用第4樓paw333于2008-07-28 20:24發表的  :
    CT變頻器的伺服模式
    應該可以的


    能夠在高速情況下速度的穩定性如何?
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-07-29 09:55
    串行ABS 同步編碼器接口模塊Q172EX-S1,運動控制器用戶手冊上有介紹,
    Q173實際上是預先設定好定位或者運行參數,由主CPU發起動指令
    ,同步控制l (SV22)
    dree
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dree的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-07-29 22:56
    我看過資料,Q173好像是能夠同時處理32條控制指令嗎?就是能夠同時控制32臺伺服同時動作嗎?
    wangyong11
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wangyong11的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-07-30 17:52
    這種用虛模式可以實現,并且在用軟件設定伺縣參數的時候,各軸參數要保持一致。
    fdmengineer
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看fdmengineer的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-07-30 19:02
    有點難度
    dv0429
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 205 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2008-02-27
    最后登錄: 2023-09-18
    查看dv0429的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-08-05 22:15
    沒必要用伺服,同步控制器+普通矢量變頻器,用張力反饋控制就可以了
    dree
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dree的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-08-09 14:36
    引用
    引用第9樓zxy8232于2008-08-05 12:55發表的  :
    用那么多伺服電機, 個人覺得成本太高了, 而且結構方面也不太好.
    可以考慮在機械傳動方面, 用一臺馬達帶動多個運動機構,.
    像這種對同步要求較高的場合, 盡量要減少馬達的使用數量, 這樣才能保持較低的故障率.
    不然的話, 機器老是出故障.


    廠里的機器都是用機械同步的,但是速度上不了去,機械上要有一條長10多米的長軸。

    成本高是高,若是行的話,生產速度是機械同步的2-3倍,很快回本。
    adidas
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 203 個
    工控威望: 331 點
    下載積分: 1381 分
    在線時間: 299(小時)
    注冊時間: 2008-01-09
    最后登錄: 2024-10-28
    查看adidas的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-08-09 17:51
    引用
    引用第10樓dv0429于2008-08-05 22:15發表的  :
    沒必要用伺服,同步控制器+普通矢量變頻器,用張力反饋控制就可以了




    能不能詳細一點說說張力反饋控制具體怎么實現?
    • «