如題,我的PLC用的是三菱的RS2指令通過RS232串口發送接收數據,串口設置如圖所示。
我用電腦的通訊串口調試指令,發現RS2指令只能從PLC向電腦發送數據,但電腦發送數據給PLC的時候,PLC的內存沒有任何變化。
請各位不吝賜教!
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4711 個
工控威望: 8116 點
下載積分: 17518 分
在線時間: 3279(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-05-30
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
你先看rd和sd指示燈亮不亮吧,然后再找你程序的問題,我感覺你寫得很亂
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 271 點
下載積分: 768 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-05-30
查看zzzer442的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7小時前
運行停止燈那是基本常識了,PLC是正常運行的。
我昨天把D20改成D200,這條語句就能執行,PLC接收到電腦發過來的信號。
【RS2 D0 K50 D200 K50 K1】
難道RS2指令還對寄存器的類型有要求?一定要斷電保持型的寄存器才會接收信號?
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 2242 點
下載積分: 6138 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-05-30
查看工控小c的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 6小時前
   不知道你原來的程序下面那三個BMOV是干嘛 D200-D249 和 D100要都是0  等于把接收到的全部覆蓋為0了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(水木之楊) 熱心助人!
    tangjiezyc
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 486 個
    工控威望: 5044 點
    下載積分: 2597 分
    在線時間: 505(小時)
    注冊時間: 2020-06-11
    最后登錄: 2025-05-30
    查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 5小時前
    感覺3U格式不是H81表示   應該是什么H0C81
    sjm123
    https://weike.fm/SyNGJc43f
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 490 個
    工控威望: 1219 點
    下載積分: 529 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2016-05-14
    最后登錄: 2025-05-30
    查看sjm123的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 3小時前
    先寫RS 一條指令 在用串口助手軟件 測試一下 通了正常了   在寫你需要的程序  
    努力~學習
    壓縮包解WINRAR