  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2025-05-12
查看王瑋北的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 7天前
引用
引用第10樓congrikunge于2025-05-06 14:11發表的  :
這個型號沒用過 我用的是FP7系列的 減速停止可以停

我也懷疑是型號的問題
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 472 點
下載積分: 476 分
在線時間: 762(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2025-05-12
查看congrikunge的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 7天前
引用
引用第12樓王瑋北于2025-05-06 14:14發表的  :

我也懷疑是型號的問題

你PLC型號是什么
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2025-05-12
查看王瑋北的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 7天前
引用
引用第13樓congrikunge于2025-05-06 14:23發表的  :

你PLC型號是什么

FP-XH C60T
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 472 點
下載積分: 476 分
在線時間: 762(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2025-05-12
查看congrikunge的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 7天前
引用
引用第14樓王瑋北于2025-05-06 14:25發表的  :

FP-XH C60T

你XH系列的 去看XH的運動控制說明書啊
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2025-05-12
查看王瑋北的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 7天前
圖片:
引用
引用第15樓congrikunge于2025-05-06 14:44發表的  :

你XH系列的 去看XH的運動控制說明書啊

手冊是一樣的,我給的圖確實不是FP-X的,但是手冊后面寫的FP-X的地址也是沒有減速停止的位
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 472 點
下載積分: 476 分
在線時間: 762(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2025-05-12
查看congrikunge的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 7天前
圖片:
XH系列不是分配地址就行了嘛
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2025-05-12
查看王瑋北的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 7天前
引用
引用第17樓congrikunge于2025-05-06 14:55發表的  :
XH系列不是分配地址就行了嘛

用Y點停止我也試過了,停不了?词謨缘囊馑际菙據表設定模式的時候才能用
15811806196
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 251 點
下載積分: 814 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2025-05-12
查看15811806196的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 7天前
都用FP-XH了為啥不用數據表
miusten
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 431 點
下載積分: 15413 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2025-05-10
查看miusten的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 7天前
引用
引用樓主王瑋北于2025-05-06 11:30發表的 松下PLC,使用強制停止脈沖輸出指令后位置變了 :
接手了別人的項目,現場反饋脈沖軸丟步了。自己去機臺測試,監控驅動器發現PLC顯示的當前位置,跟驅動器接收的脈沖數不一致。后來試出來了,只要電機在運行的過程中,按了暫停,就有一定概率出現。去查了PLC的手冊,發現這么一句話,瞬間尬住了,不知該怎么處理
[attachment=310747]

工藝需求有暫停功能的,盡量選擇要帶有暫停功能的指令的PLC來實現。(這樣,省得折騰。)尤其是,隨意暫停功能的。(像那種,近原點減速功能停止。不算。)
以前,我遇到“隨時”暫停需求的工藝,使用 永宏P(guān)LC 解決了這個問題。(它是,基于剩余脈沖與當前脈沖的一種邏輯,實現暫停功能的)
你也可以,使用在當下這個接手的“半路項目”。但是,要使用172指令來實現。
  • «
  • 1